Hallo Leute
Ich habe festgestellt, dass die Züge auf meiner Anlage in verschiedenen Stromkreisen nicht gleich schnell laufen. Erst habe ich eine Reinigung der Geleise und der Lokräder gemacht. Die Beobachtung ist geblieben.
Nach meiner Logik könnte müsste dies an einer unterschiedlichen Gleisspannung liegen. Also habe ich das Voltmessgerät genommen und den Strom am Gleis gemessen. Man sehe und staune, Stellenweise 10,xx Volt, Stellenweise bis 14,xx Volt. Ich war verblüfft.
Zur Erklärung: Meine Stromversorgung der Geleise ist nicht direkt vom Commander, sondern in 5 verschiedene Stromkreise unterteilt und jeder Kreis ist von jeweils einem Booster (Lenz LV102) also auch 5 Stck gespeist.
Ich habe also mal durchgemessen:
Am Commander:
Es sind in den Settings 18V eingestellt, an den "Main Polen" des Com. messe ich aber nur 12V.
An den Boostern:
Es sind alle Booster auf 17V eingestellt, bei 3 Boostern messe ich aber 13,xx Volt, bei einem 11,xxV und bei einem nur 10,xxV. Dies analog den Messungen am Gleis.
Das Resultat finde ich ziemlich schräg. Darum mal erst die Frage: Kann man denn mit einem normalen Strommessgerät auch beim Digitalstrom die Volt messen? Wenn nein, womit denn dann? Wenn ja........ nun, dann bin ich am Anschlag und wäre um einen Tip froh.