4568 schaltet nicht mit LoDi Shift Commander

  • Hallo,


    habe eine Frage hinsichtlich des Weichenantriebs 4568, dieser lässt sich ja auch Analog schalten.

    Warum funktioniert dieses analoge schalten nicht an einem LoDi Shift-Commander? Die Märklin Weichenantriebe lassen sich problemlos schalten.

    Woran erkennt der Dekoder ob er analog oder digital angesteuert wird?


    Grund ist, ich möchte Fahren und Schalten trennen, da auf der selben Anlage auch mal mit Analogen Loks gefahren werden soll wenn die digitale Welt eine Auszeit hat ;)


    Gruesse,

    Matthias

    3L, Analog und Digital, Wiedereinsteiger, Wohnzimmerbahn (im Aufbau)

    LoDi System (Rektor, Shift-Commander und S88-Comander)

    MacOS Catalina

    • Offizieller Beitrag

    Hallo Matthias,


    wenn der Artikel erkennt, dass an den Leitungen braun und gelb eine digitale Spannung anliegt, ist ein analoges Schalten via blaue Steuerleitungen nicht mehr möglich.


    Das analoge Schalten ist nur in Verbindung mit einer analogen Spannung (bspw. Trafo) möglich.


    Herzliche Grüße aus Reddighausen

    Dein Viessmann-Team

  • Hallo,


    wie ist denn "digitale Spannung" definiert?

    Was muss/darf anliegen damit ein Schalten möglich ist? Gibt es hierzu eine detailierte Beschreibung?


    Gruesse,

    Matthias

    3L, Analog und Digital, Wiedereinsteiger, Wohnzimmerbahn (im Aufbau)

    LoDi System (Rektor, Shift-Commander und S88-Comander)

    MacOS Catalina