• Ich betreibe eine Vissmann Ampel mit dem IR mini auf einer digitalen Märklin Anlage.

    Die Installation ist liegt unter der Platte der Eisenbahnanlage. Die Ampel schaltet nur korrekt bei ausgeschalteter Märklin CS 3 plus Bei eingeschaltet Märklin CS3 pus schaltet die Ampel nur von gelb auf rot.

    Die Stromversorgung läft über einen seperaten Trafo ausschließlich für Ampel und IR Mini.

    Hat jemand eine Idee was ich machen kann?

  • Wie betreiben Sie die Versorgung der Ampel und des IR Mini, nutzen Sie Gleich- oder Wechselstrom?

    Haben Sie die Steuerkabel der Ampel an der CS3 angeschlossen? Falls ja, prüfen Sie bitte ob diese sowie die Versorgungsleitungen verdrillt sind, das Verdrillen wird empfohlen.

    Bitte Testen Sie auch einmal die Steuerung ohne den IR Mini, sollte dann alles funktionieren liegt es am Anschluss des IR Mini und der Steuerleitung.

    Viele Grüße

    Ihr Viessmann-Team

  • Danke für die Meldung.

    Ich nutze Gleichstrom, das Steuerkabel ist nicht an CS3 angeschlossen. Ampelsteuerung ohne IRmini schaltet korrekt.

    Gruß

    HHP