Lichtsignalsteuerung Digital

  • Hallo,ich bin neu hier und dieses Forum gefällt mir sehr gut.
    Ich benötige eure Hilfe, denn ich komme nicht mehr weiter.
    Kurz zu meinem Equipment.
    Zentrale-IB
    Gleisbesetzmelder-Viessmann 5233 mit Rückmelder über Bus S88
    Steuermodul für Lichtsignale Viessmann 5224
    Lichthauptsignale mit Vorsignal am Mast
    Blockstrecke unterteilt durch 3 Blöcke.


    So und nun zu meinem Problem. Vielleicht mache ich auch einen Denkfehler.


    Wenn ich die Strecke über meinen PC, Software TC, steuere läuft alles bestens,
    sprich die Signale geben das Bild wieder, wenn ein Block belegt ist, also Rot. :P
    die freien Blöcke grün.auch die Vorsignale arbeiten super mit den jeweiligen
    Situationen zusammen.


    Will ich die Strecke allerdings von Hand steuern, ohne Software, sprechen die Signale garnicht auf die Besetztzustände der Srecke an. :evil:
    Was mache ich falsch oder geht das überhaupt :?:


    Für euere Hilfe wäre ich Dankbar
    Gruß Newton58

    LG Kalle




    Gleismaterial SpurN Arnold
    Steuerung Digital
    Intellibox II
    Signalmodul Viessmann
    Gleisbesetztmelder/Rückmelder Viessmann 5233
    Licht und Flügelsignale Viessmann
    Anlagengröße ca.16m²
    PC-Steuereung Traincontroller Vers.8 Gold

  • Hallo Newton58 ??,


    ich kenne die Zentrale nicht,
    aber Handsteuerung bedeutet für mich, dass die
    Signale per Tastendruck gesteuert werden.
    Sonst würde Automatic auch keinen Sinn machen.
    Die Zentrale weiß ja ohne PC- nichts über die Strecke.
    Kann somit auch nicht reagieren.
    Ich nutze den commander von viessmann, hier ist es so,
    dass bei Automatic entsprechen den gesetzten Bedingung
    die Fahrstrassen autom. gestellt werden.
    Bei Handbetrieb kann man Fahrstraßen manuell starten,
    dann werden die dort programmierten Schritte ausgeführt.
    Oder ohne stellen von Fahrstrassen müssen die Schaltartikel
    per Fingerdruck manuel gestellet werden.


    Ich hoffe etwas geholfen zu haben,
    aber jemand mit deiner Konstellation könnte sicher
    fundierter antworten.

    Viel Grüße
    Dieter Riethenauer


    Commander 1.402, seit 12.07, Fleischm.profigleise N
    Viessmann u. Uhlenbrock Schalt/Magnetartikeldekoder
    Rocco RM 10787 am LSB hinter Viessmann BM 5206,
    Viessmann Booster ECO4, Win 10- 64bit

  • Hallo Dieter,
    danke für die schnelle Antwort. ;)
    ich habe mich mittlerweile auch in anderen Foren mal schlau gemacht. :o :?
    Das Problem ist auf meinem Gedankenweg nicht zu lösen.
    Es geht also nicht. Schade. :evil:


    Aber ich werde weiter an einer Lösung arbeiten.


    Gruß Kalle

    LG Kalle




    Gleismaterial SpurN Arnold
    Steuerung Digital
    Intellibox II
    Signalmodul Viessmann
    Gleisbesetztmelder/Rückmelder Viessmann 5233
    Licht und Flügelsignale Viessmann
    Anlagengröße ca.16m²
    PC-Steuereung Traincontroller Vers.8 Gold