Rückmeldemodul 5217: Impulsdauer

  • Hallo Zusammen


    Ich habe leider in den technischen Daten keine Angaben gefunden.


    Wie lange muss ein Signal (der Impuls) am 5217 anstehen, damit dieses vom System gesehen wird?


    grüsse aus der Schweiz
    save

    Grüsse
    Sascha Verna
    MECA - Modelleisenbahnclub Altstätten
    http://www.mec-altstaetten.ch



    Uhlenbrock Intellibox IR
    Railroad &Co. Train Controller V7.0Gold und V5.4
    LDT / Viessmann / Märklin Schaldecoder und Rückmeldecoder

    Einmal editiert, zuletzt von save ()

  • Hallo save,


    an welchem System?
    Für sinnvolle Anmtworten sollten mehr Daten
    z. B. in der Signatur bekannt gegeben werden.
    Das sprt Rückfragen.


    Ich steure mit dem Viessmann commander und habe alle Schaltartikel mit 0,1 sec ohne Probleme.
    Andere Systeme könnten mehr brauchen, das weiss ich nicht.

    Viel Grüße
    Dieter Riethenauer


    Commander 1.402, seit 12.07, Fleischm.profigleise N
    Viessmann u. Uhlenbrock Schalt/Magnetartikeldekoder
    Rocco RM 10787 am LSB hinter Viessmann BM 5206,
    Viessmann Booster ECO4, Win 10- 64bit

  • Hallo driethenauer,


    Vielen Dank für die Info. Habe jetzt die Infos in meine Signatur geschrieben. Ich hoffe dies hilft weiter.


    Wir wollen mit Reedkontakten Rückmeldungen erstellen. Aber wir haben das Gefühl, dass die eitdauer zu kurz ist.

    Grüsse
    Sascha Verna
    MECA - Modelleisenbahnclub Altstätten
    http://www.mec-altstaetten.ch



    Uhlenbrock Intellibox IR
    Railroad &Co. Train Controller V7.0Gold und V5.4
    LDT / Viessmann / Märklin Schaldecoder und Rückmeldecoder

  • Hallo Sascha,


    danke für die Infos.
    Wie geschrieben bei mir funktionierts mit 0,1 sec.
    Zur IB kann ich leider nichts sagen. Ich würde einfach doch probieren.
    Mit 0,25 sec sollte es aber auf jeden Fall gehen.

    Viel Grüße
    Dieter Riethenauer


    Commander 1.402, seit 12.07, Fleischm.profigleise N
    Viessmann u. Uhlenbrock Schalt/Magnetartikeldekoder
    Rocco RM 10787 am LSB hinter Viessmann BM 5206,
    Viessmann Booster ECO4, Win 10- 64bit

    Einmal editiert, zuletzt von driethenauer ()

  • Danke für die Infos.


    Wird beim Viessmann Decoder das Eingangssgnal gespeichert und erst nach der Abfrage wieder gelöscht, wie beim Märklin Decoder?

    Grüsse
    Sascha Verna
    MECA - Modelleisenbahnclub Altstätten
    http://www.mec-altstaetten.ch



    Uhlenbrock Intellibox IR
    Railroad &Co. Train Controller V7.0Gold und V5.4
    LDT / Viessmann / Märklin Schaldecoder und Rückmeldecoder

  • hallo Sascha,


    ich denke der Decoder erhält den Impuls und gibt ihn zum Schalten weiter.
    Ich denke, da wird nichts mehr abgefragt sondern gleich geschaltet.

    Viel Grüße
    Dieter Riethenauer


    Commander 1.402, seit 12.07, Fleischm.profigleise N
    Viessmann u. Uhlenbrock Schalt/Magnetartikeldekoder
    Rocco RM 10787 am LSB hinter Viessmann BM 5206,
    Viessmann Booster ECO4, Win 10- 64bit