Hallo,
ich möchte auf einer ovalen Gleisstrecke meine Flm.Licht-Haupt-
signale mit den dazugehörigen Flm. Signal Stellpulten ( Spur N)
über Blockstellen steuern.Enen Viessmann Gleisbesetztmelder
5206 habe ich mir bereits zugelegt.Welche zusätzlichen
Viessmann Elektronikmodule benötige ich noch,um in Zukunft
einen einwandfreien Blockstellenbetrieb zu ermöglichen und
wie müßten diese Module mit den Signalen geschaltet werden?
Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar.
Klaus
Einrichten eines Blockstellenbetriebes
-
-
Hallo Klaus,
mit dem 5206 ist ein automatischer Blockstreckenbetrieb möglich.
Ich schlage vor, dass du dich einfach an die Anleitung des 5206 hälst.
Damit auch mit dem Stellpult, so wie du schreibst, gestellt werden kann, müssen entsprechende
Steuerleitung parallel dazugeschaltet werden.